回复:应用探讨——Profibus 网络布线安装注意事项

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23354
  • 精华

    889
  • 被关注

    1271

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-05-14 18:40:51

27楼

quote:以下是引用WWCWWC在2011-05-14 08:16:35的发言:
西门子,从今年开始感觉更贴近我们了。希望专业问题讨论多些,谢谢。
关于DP线与动力线分开,我是赞成的。可是在实际现场往往没有或者根本达不到这个要求。专门为DP线放置一个桥架吗?有点不现实。串钢管吗?由于设备安装位置的特殊性,恐怕也不是十分容易操作。
我到有一个建议:
建议西门子公司能够做一款双层或者多层的DP线,让用户选择。

对于活动部件,通讯电缆单独穿过金属蛇皮管(且使用金属螺接接口),重要的是:绝不能用它来当作两端等电势的连接线。
DP插头接线重要的是整齐地、切干净它的屏蔽金属丝。尽量保证所有金属丝都接触金属片。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?