回复:应用探讨——考虑接地时CPU300在电源接口处金属片如何处理

流年2

  • 帖子

    8
  • 精华

    1
  • 被关注

    4

论坛等级:游士

注册时间:2010-12-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-14 21:28:44

18楼

这个东西,见到了,在ET200M上有,是出厂时就带的,为参考电位接地,也为强制接地,因为在现场遇到315与ET200M走DP通讯时段时续的现象,故研究了下防干扰接地的资料,道理都明白,DP通讯要求等电位,变频器接地要与DP屏蔽层分开接地,但实施起来却是很难啊,问题到现在还没解决掉,接地抗干扰是个很复杂的东西。。。。。