回复:SM322 数字量输出模块 额定 2A 能带1.5A的感性负载吗?

不懂工控

  • 帖子

    57
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2003-09-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-09-02 16:05:32

0楼

理论上没问题,必须加续流二极管等保护措施,否则容易烧输出。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54615条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。