楼上的,
出现硬件和网络故障时,如果没有生成和下载对应的组织块,CPU将切换到STOP状态。如果采用默认的设置,S7-300应生成和下载OB82、OB86和OB122;S7-400还应增加OB85。
即使没有在这些OB中编写任何程序,出现上述故障时,CPU也不会进入STOP模式。但是可能不易察觉到故障的出现和发生的频率,反而会给系统的安全带来威胁。
可以在上述OB中,用下面的程序记录故障出现的次数,并用人机界面显示。应设置一个将故障计数值清零的按钮。
L MW 10
+ 1
T MW 10
可以调用SFC 20,将OB86的局部变量保存到某个数据块的数组中。