回复:产品技术介绍——Step7 OB组织块介绍和使用技巧

Automann

  • 帖子

    6168
  • 精华

    138
  • 被关注

    309

论坛等级:至圣

注册时间:2004-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-15 08:35:32

73楼

时间错误OB80与循环周期监控
循环周期是操作系统在RUN模式执行一次循环任务所需的时间,可以在CPU的属性对话框设置最大循环周期,其默认值为150ms。将下面OB1中的程序下载到CPU。
M001: NOP 0
A I 0.0
L S5T#200MS
SP T 0
A T 0
JC M001
在运行时令I0.0为1,在脉冲定时器T0输出脉冲期间,跳转条件满足,将会反复跳转,循环周期约等于T0的预置值。预置值为100ms时,CPU运行正常。将预置值改为200ms,令I0.0为1,扫描周期大于设置的最大值150ms,CPU将会调用时间错误组织块OB80。如果没有下载OB80,CPU将进入STOP模式。
将T0的预置值改为400ms,令I0.0为1,循环周期超过最大循环周期(150ms)的两倍,不管是否下载了OB80,CPU立即进入STOP模式。
下图是CPU模块信息对话框中的诊断缓冲区,2号事件的详细信息提示运行时间超过150ms,调用了OB80。又过了150ms后,出现1号事件,因为循环时间超过了300ms,CPU进入STOP模式,SF灯亮。