现场分线只是一方面的原因.往往很多问题不是出在布线上.
我在现场时发现些问题:
1、当PLC的扩展模确块多时,DP通迅模块如果放在最后面,会经常出现网络断的发情况,将其位置调换到紧靠PLC的位置.网络正常了.这可能与PLC的IO FRESH有关吧.
2、当通讯之间距离超过100M时,一定要降低通讯速率。建议9600就好,这样网络才能稳定呀。