刚遇到的问题,“315-2DP的CPU下挂有2条网络(带CP342-5),一条挂15个ET200M和2个EM277,另一条下挂了十几个6ES70的变频器,现在调试运行时发现一个问题,有时会出现DP网络一会断开一会又连上的时段时续的问题(这个问题在启动某些变频器的时候偶尔也会发生),检查了所有的硬件,发现不是硬件的问题。可能是干扰的问题,但DP线用的是屏蔽线,和控制电缆走在一起的,没有单独套钢管,这个应该没什么影响,猜测是不是接地的问题,但我对这方面不了解,只发现所有机架均有接地线,CPU和ET200上的M和地已经短接,问题就这样解决不掉了”在提问里提问了,大侠们也给了分析,但还是没解决掉问题。DP线与控制线、动力线都走桥架,动力线在底层,桥架两层相距17CM左右,开始时DP线与控制线放在一起的,后因干扰分析,把DP线从控制线提出,绑在了桥架的顶端,干扰还是没解决。大侠们说,变频器的接地应与DP屏蔽层接地分开,问,DP屏蔽层不是通过DP头中的接地片接地了吗,还要单独拨开屏蔽层再次接地吗?所有DP屏蔽层要连接在一起单端接地,是怎么接法,我还不明白?6ES70变频器接地有什么规范?

你的通讯速率降低一些;还有就是终端电阻有没有正常???
碰上这种问题,一般只能靠自已,或是问一下有丰富现场经验的人了。问SIEMENS的技术支持没有用的。