根据自己的实际调试经验得出一下结论:
1、过电压很有可能是P210的设置比实际的母线电压低,或者母线的电压波动太大。
2、过电压也有可能是P1120和P1121设置的太小
3、制动单元和电阻的使用:P1240=0,P1237=1,如果你想让制动更快,可以把P1237增加一点,但是会使电阻的发热量也变大
这是本人的工程经验,供大家参考!