发布于 2011-05-15 15:15:46
1楼
第一个问题,当然有。6AR28(前身是6RA23)比6RA70可早,那时的调试软件是DOS版的,很不好用。调试资料都是纸型印刷版的。随机提供。也是同样的章节介绍调试步骤和自动优化辨识。“启动”章节。
6RA28因为励磁不可控,所以调试相对简单。但也需要些技巧。这个也是具体问题具体对待。不能泛泛的议。
关于同步控制,这和其他的同步控制一样,可以进行简单的同步控制,快速的、高精度的控制不行。除非有上位机做同步控制。装置自身实现不了。简单的。要求不严的均可。