发布于 2011-05-15 16:16:39
2楼
首先需搞清是电枢接地还是电枢回路接地,因为电枢回路还带着换向极。一般电机的最底下的那个极就是换向极,该极容易接触油污,也较多发生接地。
直流电机发生接地最好及时下线检修。当然在一个电源系统及直流传动控制下仅一台电机的一个点接地,对电源及电机运行无影响。因为一般整流变压器没有接地点,所以一点接地不构成异常回路。发生多台电机多点接地则可能发生电机传动控制装置过电流报警或电源开关跳闸。
多点接地发生的故障现象会有不同。因为其中有直流接地和交流接地的区分,这与接地电流所构成的回路有关。