间接寻址举例:
某发电机在计划发电时每个小时有一个有功功率给定值,从0时开始,这些给定值依次存放在VW100~VW146中,一共24个字。从实时时钟读取的小时值保存在VD20中,用间接寻址取出当时的功率给定值送VW30。
LD SM0.0
MOVD &VB100, VD10 // 表的起始地址送VD10
+D VD20, VD10
+D VD20, VD10 // 起始地址加偏移量
MOVW *VD10, VW30 // 读取表中的数据,*VD10为当前的有功功率给定值
一个字由两个字节组成,地址相邻的两个字的地址增量为2,所以用了两条加法指令。在上午8时,VD20的值为8,两次加法指令执行后VD10中为VW116的地址。