quote:以下是引用kileye在2011-05-15 20:40:03的发言:quote:以下是引用★★★★★★在2011-05-13 23:15:57的发言:
问题2
我用MPI通讯协议进行200PLC的通讯,距离是800M,有没有人测试成功过。上位是WICC的CP5611卡?
加个中继就可以
我上次有1K米加个中继就OK了
中继加在哪个位置?中间还是一边?还是两边各一个?
我有一次线路中间加了一个中继反而通不上,不加就通上,据说是中继把干扰信号也放大了。
中继器肯定不是安装端点上啊,中继器顾名思义是起中继作用,中继器Repeater,也称之为放大器。
正如kileye所理解的,很多人会理解放大器放大了信号的同时也放大了干扰信号。其实这里理解并不正确。
在标准(EN 50170)不包括信号整形的定义,所以链路信号的延时和失真在信号被放大的同时也会被放大。但是现在的很多种类的中继器都实现了信号整形。也就是说这个信号在中继器接到的时候会对之进行波形处理,可以理解成纠错吧。由于整形质量的不同,一条链路中中继器的可用的个数取决于中继器的制造商,在Profibus-DP网络中有效的西门子中继器最多是9个。
所以不能一而贯之的理解,照搬教材。故此加上中继器之后反而不能都通信,绝不是什么干扰被放大这样牵强附会的理由可以解释的。
这里我给一个应该更为合理的解释,也是应该相当注意地方:在DP中继器的使用上,中继器内部是电气隔离的,所以使用中继器作为线路扩展时应当将终端电阻设置ON。如果中继器作为两个网络的内部设备连接(不作为放大器)使用,这时中继器的两个网段的终端电阻都应该设置为OFF。
在这里kileye的应用,显而易见是属于线路扩展使用。注意中继器的终端电阻设置为ON。