回复:I/R电源模块前面的电抗器能不能去掉临时使用一段时间

haha

版主

  • 帖子

    1943
  • 精华

    36
  • 被关注

    71

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-16 10:58:10

1楼

不能替代使用,否则接在同一电网上的其它电器会出问题,本机电柜中的接触器阻容吸收会爆掉,开关电源估计也会不保....
临时用的话可以通过S1.3开关拨到ON即关掉能量反馈,但由于电源模块中没有电阻,因此各轴电机制动时会有问题--直流母线过压