回复:应用探讨——考虑接地时CPU300在电源接口处金属片如何处理

驿站927

  • 帖子

    1310
  • 精华

    11
  • 被关注

    42

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-09-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-16 14:07:56

25楼

300CPU上面没有接地端子用模块上的接地滑块(旁边的金属滑块)来实现M和地内部连接,接地线一般从cpu旁边的电源模块上的地接到背板导轨上面,如果不设置金属片的话,挑开金属条后则浮地。接地可以降低干扰对系统的影响和干扰信号的发射。

S7-300C的CPU是强制接地的,所以没有金属片。
详细参考:
手册,下载:
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/manual/1009.pdf
虚心学习、求进步!
评论