俩台PLC,一主一从 主站I1.0通,从站Q1.0的灯亮,仅此而已

已锁定

shmtuszx

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2011-05-12

普通 普通 如何晋级?

俩台PLC,一主一从 主站I1.0通,从站Q1.0的灯亮,仅此而已

1136

9

2011-05-16 15:08:29

我编的SB程序,不知哪里出问题,请各位大大救救我~~~~~
主站程序



Network 1 // ÍøÂç±êÌâ
// ÍøÂç×¢ÊÍ
LD SM0.0
CALL SBR0
Network 2
LD SM0.1
MOVB 16#05, SMB30



主站子程序
Network 1
LD SM0.0
MOVB 3, VB100
MOVB 16#0A, VB101
MOVB MB0, VB102
MOVB 16#03, VB103
Network 2
LD I1.0
LPS
EU
S M0.0, 1
LPP
XMT VB100, 0
Network 3
LD V102.0
= Q1.0
Network 4
LD I1.1
R M0.0, 1



从站程序


TITLE=³ÌÐò×¢ÊÍ
Network 1
LD SM0.7
= SM30.0
Network 2 // ÍøÂç±êÌâ
// ÍøÂç×¢ÊÍ
LD SM0.1
MOVB 16#05, SMB30
Network 3 // ÍøÂç±êÌâ
// ÍøÂç×¢ÊÍ
LD SM0.5
MOVB 16#E0, SMB87
MOVB 16#0A, SMB88
MOVB 16#03, SMB89
RCV VB100, 0
Network 4
LD V102.0
= Q1.0 //该死的灯就是不亮啊!!!!

俩台PLC,一主一从 主站I1.0通,从站Q1.0的灯亮,仅此而已 已锁定