回复:请教高手CP343-1LEAN连接三台WINCC,两个S7单边连接后,为什么STEP7不能在线?

www123456

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2379
  • 精华

    87
  • 被关注

    68

论坛等级:至圣

注册时间:2005-09-14

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-05-16 17:35:53

1楼

CPU和CP连接资源有限制。
1. 打开硬件组态
2. 双击打开CPU属性
3. 选择Communication(通信)
4. 可以将S7基本通信(S7 basic Communication )的值减少。
因为S7通信的最大连接数是连接资源的最大数减去S7基本通信数,OP通信数和PG通信数。看看你的CPU的S7基本通信的缺省预留值设置是多少,你的S7通信大概只有3个连接可用,在这种情况下是不能有第4个连接的。
解决办法:减少S7基本通信的数值。