Profibus网络布线安装应注意的问题
1、PROFIBUS 和电缆之间距离
PROFIBUS 线缆会被平行的高压线缆的干扰。通常电源线和PROFIBUS线缆之间尽量保持较大的空间。许多用户将所有的线缆都混装在一个线缆槽中导致不可预知的后果。不仅仅需要布线时留出空间,同时正确的屏蔽也是十分必要的。
2、PROFIBUS DP中两个设备之间的最小距离
当传输速度是1.5 Mbps或者更高时,一定要保证两台设备之间的距离至少是1米。两个设备的输入电容都会被线缆补偿以维持共同的阻抗。当设备非常靠近时,输入电容就很容易导致数据通讯的反射(很小的短路电流)。
3、金属管道中PROFIBUS线缆的安装
并联(平行)PROFIBUS 线缆可以安装在同一个金属管道中。当EMC工作时它表现的很好。
4、终端器安装很重要
终端器可以防止干扰数据通讯的反射。波特率越大,线缆越长终端器就越重要!终端器应当被放在每个段的两端。在PROFIBUS DP中没有数据通信时终端器被迫提供闲置层;在PROFIBUS PA 中终端器只是电阻和电容的组合。
5、串联中继器的数量
在一些文章中你可以看见最多能有3个中继器,甚至在一些标准化的参数里也写3个。但是事实并不是完全如此。中继器内部电子元件将决定”最大个数”.由于中继器中数据的更新使得比特率或大或小。如果串联联过多的中继器,因为比特率差异过大将无法再识别报文。没有限制的中继器数量的情况也是存在的。因此要先查看中继器的使用说明,它会明确的告诉你最大数是多少。