回复:应用探讨——Profibus 网络布线安装注意事项

eaglesky

  • 帖子

    660
  • 精华

    22
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-12-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-17 03:22:55

56楼

提到profibus,提到布线,就想到了干扰。真的是老生常谈的话题了。
看看开贴的时间,看看回帖的数量也知道了。
前面也都总结了很多。从布线、安装的注意事项来说,根据我的经验,实际施工的时候确实应该引起注意的几个地方:
1.DP头。不要贪图便宜实用劣质的产品。接线的时候,最好老老实实按照上面的标识接线,线头的长短要控制好,太短了容易出现虚接,没压实或者压到外皮,太长了容易出现短路。屏蔽层也要老老实实的处理好,该连接的就要连接,注意编织层要处理好毛刺现象,同时注意接口处DP头对线的固定。当然,还有终端电阻的位置一定要确认。 另外,DP头的连接不要过于相信普通的工程安装人员。
2.Profibus电缆的布线。同样,不要选用劣质电缆。布线时一定要尽量远离动力电缆,尤其是平行布线。实在有在距离上难于处理的,注意再加屏蔽手段,如桥架使用带隔离板的,甚至考虑穿钢管等。桥架也要注意接地处理。
3.接地。电源地和信号地最好分开!因为电源接地主要是从人身安全考虑的,其接地线中并不意味着没有电流!这个我有过一次经验教训,一个变频器控制柜,现场的电源接地处理的就不好,调试期间发现模拟量数值不稳定,检查发现和模拟量通讯线屏蔽层有接触的线的外皮都被烧化了!再检查发现这个屏蔽层线连接到了电源地线上,现场属于雷区,估计是雷击的时候,电源地线上流过了很大的电流。庆幸的是这个电流没有流窜到系统的控制柜。如果没有合适的接地,宁可做好等电位后浮地。
没有个性的签名就别签了。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

通信与网络组件

共有4537条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。