回复:应用探讨——S7-300/400中的“硬件中断”

赵欣

官方工程师

  • 帖子

    381
  • 精华

    54
  • 被关注

    214

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-17 11:26:27

59楼

quote:以下是引用凡烨在2011-05-09 13:51:00的发言:
中断数据被发送出去后,显然该数据是可以丢失的,但是中断这样的事件是多么重要啊!难道丢失就丢失了,不管了吗?我们可以从中断的机制谈起。

中断数据与IO数据,数据记录是PLC通信的3种数据类型。
从数据的角度来看,中断数据与循环的IO数据不同。主要在于丢失后,数据会重新发送,这依靠其协议。具体是中断数据发送出去,必须得到PLC的应答,否则会重新发送,如果应答很慢,会影响新的中断的及时响应。
读万卷书 行万里路
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54620条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。