发布于 2011-05-17 13:40:56
8楼
需要考虑用户的最大流量和脉冲接受设备的能力,需要设置两个参数,脉冲当量和脉宽长度:比如最大量为3600m3/h,那么一秒钟就是1m3,如果偏要把脉冲当量设置为0.01L/p,那么1s钟就会输出100000个脉冲,据此脉宽就要求小于1/100000s,即0.01ms,否则脉冲就会叠加,这时候对接受设备而言也是个挑战,比如s7200DI点一般的滤波抑制时间是6.4ms,脉宽小于这一时间的脉冲就会被忽略,S7300DI点硬件滤波时间上限是4.8ms,高速计数模块好像是50us以内,仅供参考
跋山涉水,爬梯钻洞