1楼

6se70装置内部参数设定
1: 使用X300 端口, SCOM1
P700.1=0 ( USS 地址)
P701.1=6 ( 通讯波特率9600K)
P702.1=127
其它参数保持出厂设定
2: 使用端子SCOM2
P700.2=0 (USS 地址)
P701.2=6 (通讯波特率9600)
P702.2=127
其它参数保持出厂设定