回复:应用探讨——Profibus 网络布线安装注意事项

梦天空

  • 帖子

    1276
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-17 22:20:26

65楼

首先:布线;
1,一定要注意和动力线不要平行走线,并且分开一定的距离,避免引入干扰。2,DP网线要单独穿金属钢管,金属钢管可靠接地。
接线;
1,要仔细小心,要压紧,且屏蔽接好。
2,最好每隔一年对接线重新或重接紧固一次。
接地;
1,良好的接地是整个系统稳定的前提,包括PLC的接地,控制设备的接地,DP线的接地,接地线要求粗而短。
2,DP线要多点接地。
终端电阻
1,每条DP线网段两端必须配备终端电阻。
2,西门子的PROFIBUS网络连接器已经内置了终端和偏置电阻,通过一个开关方便地接通或断开,但会因为网络连接器故障或其所连接设备的故障而影响整个网络的稳定,所以建议使用西门子的有源的终端电阻(需单独接入电源)。
供电电源
良好稳定的电源是整个网络稳定的一个重要条件,针对于PROFIBUS网络所连接的设备(PLC,变频器二次电,终端电阻,中继器等),最好采用不间断供电电源(UPS)供电,以提高供电的安全可靠性,并且UPS还具有较强的干扰隔离性能。
元件
对于网路上各种连接元件,最好使用西门子原装设备(如紫色DP电缆,连接器,终端电阻,中继器等),前往不要在这个上面节省。
低频干扰
西门子装用电缆抗低频干扰能力要差一些,除非给这种紫色电缆套上钢管或直接采用高导磁率材料制成的铠装型电缆——ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

通信与网络组件

共有4537条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。