某日,在热线上,接到一客户电话。
客户:我那个440变频器,一启动就报A0501,频率显示只有2Hz左右,电机也不动。怎么办啊?
热线:电机堵转了吗?
客户:没有。我用手盘电机,一盘就转起来了。
热线:您用的是哪种控制方式,做过电机辨识了吗?
客户:VF控制。电机辨识,您是说P1910吗?做过了,辨识也通过了。对了,我以前也碰到过变频器报A0501的情况,那个时候咨询你们,根据你们工程师的提示,我增加了P1310这个参数,电机就能转起来了。可是这一次,我都把P1310增加到最大值250了,还是转不起来。
热线:多少?您说250?
客户:是的,都那么大了,还转不起来,还能怎么办啊?
热线:这样啊。您别着急,咱们试一下。您先把P1310改回默认值50,看看怎么样?
。。。等待客户试验。。。
客户:50不行,电机还是起不来。
热线:那您每次增加10,增加一次运行一次,看看效果。
。。。继续等待客户试验。。。
客户:哎呀,太好了,电机转起来了。我把P1310设置成70就好了。可是70都能转起来了,怎么我设置过100、150、250都转不起来呢?
热线:P1310,这个参数是低频电压连续提升,并不是越大越好,它会有一个最合适的值,下次您调P1310的时候,要一点点的增加,不要一下增加太多,要不直接跨过最佳设定值,也同样可能会转不起来。
客户:这样啊。我刚开始看50不行,直接改成100,结果还是不行。原来是这个原因。谢谢啊
热线:不客气。这是我们应该的。
参数P1310,低频时的电压连续提升,也有人叫做“转矩提升”。VF控制方式下,变频器在低频输出时,可能会因为输出电压偏低,导致电机励磁不足,从而造成低频转矩不足,不能正常启动的情况。通过增加其参数值,可以有所改善。但是,如果P1310增加得太多,会造成电机处于过励磁状态,同样会引起电机不能正常启动。
因此,在修改P1310的时候,不要一下改变太多,应该逐步调整,使其调整到一个合适的值。
参数P1311,P1312也是如此。