回复:应用探讨——S7-300/400中的“硬件中断”

凡烨

  • 帖子

    119
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2009-05-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-18 09:46:40

60楼

quote:以下是引用SAGITAR在2011-05-17 11:26:27的发言:
quote:以下是引用凡烨在2011-05-09 13:51:00的发言:
中断数据被发送出去后,显然该数据是可以丢失的,但是中断这样的事件是多么重要啊!难道丢失就丢失了,不管了吗?我们可以从中断的机制谈起。

中断数据与IO数据,数据记录是PLC通信的3种数据类型。
从数据的角度来看,中断数据与循环的IO数据不同。主要在于丢失后,数据会重新发送,这依靠其协议。具体是中断数据发送出去,必须得到PLC的应答,否则会重新发送,如果应答很慢,会影响新的中断的及时响应。

是的,很好!我再补充一下:
数据应答主要是来自应用层,也就是OB40,如果OB40不应答,那么PLC永远也收不到新的中断信息。此时的应用层协议就像S7协议,但肯定不是,而是相关PB和PN的应用层协议。
来自西门子技术支持!