你的接线应该没有问题。你用标准电阻箱校验时,在改变电阻值的过程中,电阻值是介跃变化的,而不是连续变化的,产生跳变也属于情理之中的事情。在工程中,传统过程中的模拟量在相对短时间内是不可能出现介跃变化的,除非存在外部干扰、接线松动等情况。建议确保外部接线可靠的情况下,在处理模拟量的程序中加入一些滤波功能!