调试modbus通讯相对简单
常用的工具软件有:Modscan和常见的串口调试工具
如果S7-200作为主站时:
1. 利用Modscan读取现场设备的数据,测试通讯参数;
2. 连接S7-200与现场设备,用串口调试工具同时检测S7-200发出的请求以及设备的响应,很快就可以发现故障点;
如果S7-200作为从站时:
1. 直接利用Modscan读取PLC的数据,测试通讯参数即可。
modbus读多个寄存器请求格式:
子站地址(1byte)、功能码(1byte)、数据地址(2byte)、数据长度(2byte)、CRC校验(2byte)
读响应格式
子站地址(1byte)、功能码(1byte)、数据长度(1byte)、数据(数据长度)、CRC校验(2byte)。