quote:以下是引用阿鸣在2011-05-18 17:36:12的发言:[br /非也!虽然在存储介质上过程映像区本质上与别的存储区没有区别,但不可做他用。
例如:如果硬件中没有I50.0,而将I50.0当做M标志位使用,系统这些这条指令= I50.0时将会报I/O访问错误!

为了保证结论准确,我用硬件CPU做了实验,在程序中使用了未用于硬件模块的I50.0的线圈,下载后没有任何问题。
但是不能在程序中使用未用于硬件模块的PIB50,例如运行包含指令“L PIB50”的程序时出现I/O访问错误,CPU要求调用OB122。
访问PI区相当于直接访问输入模块,访问I区只是访问CPU中的存储区。不过很多人将I区等效于输入模块,这个结论对于用于输入模块的I区是近似成立的,对于未用于输入模块的I区就大错特错了。
智能DP从站与主站的通信使用了未用于硬件模块的I/Q区,这是典型的将过程映像区“做他用”的例子。