quote:以下是引用Automann在2011-05-18 19:04:43的发言:quote:以下是引用阿鸣在2011-05-18 17:36:12的发言:[br /非也!虽然在存储介质上过程映像区本质上与别的存储区没有区别,但不可做他用。
例如:如果硬件中没有I50.0,而将I50.0当做M标志位使用,系统这些这条指令= I50.0时将会报I/O访问错误!
为了保证结论准确,我用硬件CPU做了实验,在程序中使用了未用于硬件模块的I50.0的线圈,下载后没有任何问题。
但是不能在程序中使用未用于硬件模块的PIB50,例如运行包含指令“L PIB50”的程序时出现I/O访问错误,CPU要求调用OB122。
访问PI区相当于直接访问输入模块,访问I区只是访问CPU中的存储区。不过很多人将I区等效于输入模块,这个结论对于用于输入模块的I区是近似成立的,对于未用于输入模块的I区就大错特错了。
智能DP从站与主站的通信使用了未用于硬件模块的I/Q区,这是典型的将过程映像区“做他用”的例子。
楼上所言:“ 智能DP从站与主站的通信使用了未用于硬件模块的I/Q区,这是典型的将过程映像区“做他用”的例子。”
此言更是非也!!!智能DP从站与主站的通信使用了未用于硬件模块的I/Q区完全是一个地地道道的I/O映像的用法,并未他用。例如S7-300与S7-200(EM277)的DP通讯就是将从站的存储单元组态为S7-300主站的地址(没有实际模板的地址),这是一种地址映射(虚拟模块)技术!不能说为他用!
不要在描了,越描越没离开地址映射。至今尚未讲过“做他用”的例子。就此截止吧。别费劲了,你再举例子,还是地址映射(虚拟模块)技术。你慢慢体会吧。