请看STEP7帮助中的“过程映像输入/输出表”灰色背景的“注意”有下面的文字:
“对于S7-300 CPU,未分配的过程映像输入和输出可以用作附加的位存储器区域。使用该性能的程序只要满足下列条件之一,就可运行在更低版本的(即,4/99之前的) S7-400 CPU上:
对于这些S7-400 CPU
用作位存储器的过程映像区必须位于参数赋值"过程映像的大小"以外,或者
必须位于既不被系统也不被SFC26/SFC27更新的过程映像分区。”