4、EM23x的输入是差分型的,但很少有人利用这个差分的好处,一般使用都是将负端直接M,变成单端输入。所以有很多其它品牌控制器的模拟量输入都是单端,用户反而觉得很方便,也没有什么共模电压问题。但是,在这里,就可以利用EM23x的差分特性,实现电流的串联。电流信号先经R+/A+流入,从A-流出,再送到仪表的+端输入,-端出来后,接0V参考点,即M端。


弱弱地问一句:可否把仪表和EM23X接口的位置对调一下以降低共模电压?