回复:315-2DP能连接超过16个DP从站吗?

乞丐宠儿111

  • 帖子

    62
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2003-06-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-19 13:26:39

5楼

quote:以下是引用划痕在2011-05-19 13:00:34的发言:
quote:以下是引用Automann在2011-05-19 09:29:30的发言:
站点超过32个需要使用中继器将网络划分为网段,每个网段最多32个站。

请问Automann,是否315-2DP可以最多连接124个DP从站(如1楼“乞丐宠儿111”所说)呢?另外所谓的建立通讯连接最多为16个,是否意味着可以这样做:先建立10个DP从站的通讯连接,然后用系统功能块SFC或SFB断开这10个连接,再建立另外10个DP从站的通讯连接,读取或发送好数据后再断开此通讯连接,这样一来我的PLC就能和20DP从站通讯了……
请问这种理解正确吗?


大错特错,在step7硬件组态里面的一个PROFIBUS-DP网络上直接挂上几十个从站(线路距离远或者超过32个从站加中继器),通讯正常后直接读取它们I/O地址就行了,不需要什么系统功能块SFC或SFB调用。挂你的20DP从站设备如果线距离合适的话连中继器都不需要