LD 常开:SM0.0
LPS
AN 库温1传感器报警:M0.0
MOVW 库温1显示:VW100, AC0
MOVW 1, AC1
NOT
MOVW 0, AC0
MOVW 0, AC1
LPP
LPS
AN 库温2传感器报警:M0.1
+I 库温2显示:VW102, AC0
+I 1, AC1
LRD
AN 库温3传感器报警:M0.2
+I 库温3显示:VW104, AC0
+I 1, AC1
LRD
AN 库温4传感器报警:M0.3
+I 库温4显示:VW106, AC0
+I 1, AC1
LRD
AN 库温5传感器报警:M0.4
+I 库温5显示:VW108, AC0
+I 1, AC1
LRD
AN 库温6传感器报警:M0.5
+I 库温6显示:VW110, AC0
+I 1, AC1
LPP
MOVW AC0, 温度平均值:VW200
/I AC1, 温度平均值:VW200
已做试验,谢谢大家指点