首先,此短路条物理上的作用就是将M和PE短接。

我觉得:
原则上,整个控制系统得有一个统一的基准电势点! 这个电势点最好当然是地球了! 但是当S7-300控制系统距离过长等原因,导致整个系统无法完整地建立等电势连接,此时应该将此短路条断开,即M浮地。

而300C却强制了M和PE短接,说明了300C的使用有它的一些特殊性或者是局限性! 300C本来就是紧凑型的,它的定位就是紧凑型系统或者说是单机型的设备,比如机床或者通用机械类! 这种设备的特点是系统很容易建立等电势,而且需要一些特殊的功能(比如高速计数、IO中断、PWM、频率测量)。