quote:以下是引用伊默在2011-05-20 08:38:27的发言:
首先,此短路条物理上的作用就是将M和PE短接。
我觉得:
原则上,整个控制系统得有一个统一的基准电势点! 这个电势点最好当然是地球了! 但是当S7-300控制系统距离过长等原因,导致整个系统无法完整地建立等电势连接,此时应该将此短路条断开,即M浮地。
而300C却强制了M和PE短接,说明了300C的使用有它的一些特殊性或者是局限性! 300C本来就是紧凑型的,它的定位就是紧凑型系统或者说是单机型的设备,比如机床或者通用机械类! 这种设备的特点是系统很容易建立等电势,而且需要一些特殊的功能(比如高速计数、IO中断、PWM、频率测量)。
伊默的见解总结得很好,300C的紧凑型定位了强制接地,下面的两张图分别是一个CPU31x和CPU31xC的完整接线图,从图例可以看出,对于CPU31x,可以通过侧边的金属片来决定是否是共地还是浮地,对于共地和浮地的优劣,前面各位也已经讨论过了,包括"伊默"也总结得很到位,而对于CPU31xC,由于其强制接地,因此CPU内部电路中省去了RC组合回路,这也是其名为紧凑型的一个原因,因此这也决定了CPU31xC不适宜用于控制距离过长(接地故障监视)的场合,如果在该场合使用CPU31xC,有可能因距离过长产生的不等电势过大而损坏CPU,另外"伊默"中说到的CPU集成的运动控制功能(比如高速计数、IO中断、PWM、频率测量)是需要完全接地的,这在我们一些I/O模块的接线规范中也有体现,同时正是由于CPU集成运动控制功能也是其紧凑的一个体现
图1:CPU31x接地

图2:CPU31xC接地

其实说到这,CPU31xC强制接地的原因及原理已经浮出大半,另外是否还有其他更深层次(可能用词不一定恰当)原因,希望大家共同讨论.