kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-05-20 19:41:45

81楼

^_^,谢谢y版的纠正。我是今天通过400热线电话,得知的G120系列有内置的制动单元,我也觉得奇怪呢,因为上次是电话咨询的西门子天津办事处的工程师,他这块不太熟悉,告诉我G130/G150的没有。我今天看到了G120的样本,所以知道G120的有这个内置的制动功能了,但是PM250和PM260这个是刚刚看到的。非常感谢。也就是说,替代MM440的G120是没有问题了。
但是G130/G150呢?我听说不能反馈电网。功率超过250kW的。不知是否属实。