quote:以下是引用回忆依然最美在2011-05-20 19:30:02的发言:
无法做掉电保持,可以在程序里用MOVD指令将HC的值实时传送到一个断电保持的V或M存储区;然后用SM0.1将这个断电保持数据更新到HC的当前值,这样上电后HC就可以保持断电前的数据!
这个方法不错····高速计数器无法做到掉电保持的