回复:程序下载进PLC以后原有的状态位数据寄存区会自动复位吗?

斯羽

  • 帖子

    209
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2011-04-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-21 10:33:25

10楼

quote:以下是引用soap726在2011-05-14 17:02:47的发言:
想到一个问题:
书本上面PPI通信编程大体上都是先主站SMB30赋值,然后编写网络读写指令TBL区域
但是TBL表都是从字节1开始编写的:
字节1放远程地址
字节2到5放指针
字节6放数据长度
字节7之后是数据区
那字节0为什么不操作呢?
如果前一次通信出错,字节0中状态也没有被复位肯定会有记录(比如字节0中用于表示错误状态的第六位为1),这样会影响下一次操作吗?谢谢
应该不会有影响 你下次操作的NETR NETW会覆盖掉之前的状态位