提供安装PROFIBUS DP网络的一些基本注意事项
1.始终使用PROFIBUS电缆和连接器;
2.每段的设备不要超过32个(包括中继器,OLM和
耦合器);
3.确保每段的长度与波特率比例相对应;
4.确保每段两端的终端器的供电;
5.避免分支线;
6.避免地线和火线的混淆(A=绿色,B=红色);
在安装完成后,应检测所做的工作:
1.地址设定是否正确?
2.有无短路或断线?
3.你能否与设备进行通讯?
安装时需要注意的问题比较多,在这里根据自己的工程经验浅显说几点,不对之处望大家见谅:
(1)安装前好好的学习下西门子的安装规范,具体安装时按照要求进行安装;
(2)中继和活动的终端电阻最好独立供电;
(3)在难以避免和强电的交叉时,采用屏蔽软管穿线方式,而且屏蔽软管一定要可靠接地,注意接地不要和设备或者车间的地混在一起;
(4)DP连接器得安装要仔细小心,要压紧,且屏蔽接好;
(5)线路调试通过后竟可能在满足要求的情况下降低DP的速度,不然会出现丢失从站的现象;
(6)CPU的指令执行速度直接影响主站的运行速度;
(7)使用中继器,最好也不好用分支的方式;
(8)布线时最好提前将从站地址调好,不然事后不好调,安装好之后不要急于将DP连接器接到从站上,要采用测试工具测试DP电缆的连接好坏(BT200)。没有测试工具可以用万用表测试,不过自己要想好如何测量省事。