两套6SE7033-2EG60 160KW不带制动单元、电阻,负载为30台5.5KW电机被这两套给平分;电机使用时变频器直流母线电压ROO4=570V,停车后直流母线电压自动升到760V,有时还报过压、和交流进线电压高;量交流进线电压=400V,与P071设置一样。检查另外型号为6SE7032-1EG60 110KW变频器停车时R004=560V也不升高,进线电压=400V。今天再看160KW变频器R004=570V,进线电压还是400V,又不变了,这种现象以前在那台110KW变频器上也出现过,估计还是进线电压高造成,只不过表没量出?