1. 刷新时间不要太短,时间越短,PLC的负荷越重,响应更有问题;
2. 修改通讯超时时间,为什么会造成通讯慢的原因,是因为检测未连接的PLC的超时时间了,一定要等到达到超时时间后,才去读取另一PLC的数据。很简单,要么删除未连接的PLC,要么把未连接PLC的超时时间改短,这样扫描到未连接PLC时,等待的时间较短,这样就不太会出现上述现象了。