1.MM440做PROFIBUS通信,通信般上一排拨码开关用于站地址设定的,但是用的时候发现对其不处理都是OFF地址也就是0,组态时给MM440地址3,通信正常,想问问那这拨钮是什么时候起作用的呢

变频器可以采用两种方式设定CB地址,
一是通过CB上的DIP开关设定。
二是通过变频器参数P918设定,
当CB上的DIP开关设置OFF地址也就是0时,采用变频器参数P918设定的有效。默认的变频器P918参数为3
当CB上的DIP开关设置不为零时,就采用DIP开关的设置有效。
你现在组态的参数与变频器默认的参数一样。所以通讯正常。