回复:问几个关于MM440的问题

这个好玩

  • 帖子

    58
  • 精华

    0
  • 被关注

    8

论坛等级:游士

注册时间:2010-08-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-21 22:08:09

12楼

引用自 风尘子
假设你要读取变频器状态,你想当变频器启动并且频率大于30时干一件事,如果直接从过程映像读那么得分两个语句读取,要读变频器状态字,看是否启动,还要读变频器实际值,频率是多少。虽然语句放一块,但读取的值并不能保证是同一时刻的,因为DP协议在处理过程映像数据的时候说不定此周期刚好只将状态字写入,而实际值还没写,而你两个语句读取的数据显然一个是新数据一个是老数据。大部分情况下因为时差很小没什么关系,但有些情况下可能会有影响,用SFC14就是避免读取时出现这种情况,而SFC15就是避免写入时出现这种情况