回复:wincc与200通过PCAccess通讯简直太慢了

小灿灿

  • 帖子

    508
  • 精华

    2
  • 被关注

    29

论坛等级:侠士

注册时间:2009-12-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-21 22:50:08

7楼

quote:以下是引用wb210xa在2011-05-21 21:45:38的发言:
1. 刷新时间不要太短,时间越短,PLC的负荷越重,响应更有问题;
2. 修改通讯超时时间,为什么会造成通讯慢的原因,是因为检测未连接的PLC的超时时间了,一定要等到达到超时时间后,才去读取另一PLC的数据。很简单,要么删除未连接的PLC,要么把未连接PLC的超时时间改短,这样扫描到未连接PLC时,等待的时间较短,这样就不太会出现上述现象了。


在哪里改超时时间呢?
喜闻乐见的WinCC
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33289条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。