回复:200初学者 编程问题

凌飞翼

  • 帖子

    3395
  • 精华

    26
  • 被关注

    91

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-22 09:24:23

2楼

既然已经有方案,实现起来应该不难。
对新手而言,稍具挑战性的要求是“无论先按下哪一个”。
给楼主个程序参考一下(这里I1.0、I1.1都是单按钮启停):

Network 1
LD I1.0
EU
= M1.0 // I1.0接通时M1.0通一个周期
Network 2
LD M1.0
AN M2.0
LDN M1.0
A M2.0
OLD
= M2.0 // 实现I1.0接通一次M2.0状态反转一次
Network 3
LD I1.1
EU
= M1.1 // I1.1接通时M1.1通一个周期
Network 4
LD M1.1
AN M2.1
LDN M1.1
A M2.1
OLD
= M2.1 // 实现I1.1接通一次M2.1状态反转一次
Network 5
LD M2.0
LDN T101 // T101延时未到
AN Q1.1 // 且Q1.1为0
AN Q1.0 // 且Q1.0为0,使能Q1.0
LDN Q1.1 // 或Q1.1为0
A Q1.0 // 且Q1.0为1(保持接通),使能Q1.0
OLD
LD Q1.1 // 或Q1.1为1
A T101 // 且T101延时已到,使能Q1.0
OLD
ALD
= Q1.0
Network 6
LD M2.1
LDN T101
AN Q1.0
AN Q1.1
LDN Q1.0
A Q1.1
OLD
LD Q1.0
A T101
OLD
ALD
= Q1.1
Network 7
LD Q1.0 // Q1.0为1
O Q1.1 // 或Q1.1为1
TON T101, 50 // 使能T101开始延时5s