我司的MM430,132kw变频器经常报F0002,由于设备分散面积过大,变压器的输出电压调整偏高,达到430~440V,在MM430同一配电室内有5台55KW电机直接启动,易造成干扰,负载为螺杆泵易造成过载。经调低变压器输出电压,55kw电机采用软启动器启动,加装过电压保护器,增加加减速时间等调整,报f0002故障大幅减少。