回复:PLC的浮点数计数太大后不准确

wb210xa

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    321
  • 精华

    18
  • 被关注

    15

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-23 00:33:11

10楼

累积流量编程时注意事项:
1. 为了避免大数吃小数的计算算法问题,最好设个上限值,如10万,输出有两个值,一个是当前累计值,另一个是达到10万的次数值。总的累积是10W*次数+当前,可以尽量避免算法问题。
2. 其次采样时间,很多人用定时器的方法,由于定时器每次到时时间到后,误差为一个扫描周期,所以累积时间长了后,误差会很大。
如果避免上述问题后,累积精度应该能保证。