客户:我的G120变频器启动运行的时候报F30021故障?
热线:请问你的控制单元是不是CU230P-2的?
客户:是的
热线:F30021是接地故障的意思,就是说三相电机电流之和大于P0287的跳闸阀值;这样,建议您检查一下你的电机以及电机电缆是否有接地故障?您可以摇一下电机及电机电缆的对地绝缘。
客户:接线和绝缘我都检查过了,没有问题啊。
热线:那变频器输出侧到电机是否还接有其他的设备或类似接触器的器件?
客户:在U,V有引出两根电缆出去,好像是给其他设备供电使用了。
热线:这样接线是不正确的!您的这种做法会造成变频器输出三相电流不平衡的,有可能引起变频器触发F30021接地故障。请您把那两根电缆移开,再启动变频器试试。
。。。
客户:嗯,拆除后,现在不报故障了!
G120变频器用于驱动三相交流电机,一般不允许驱动其他设备,如果用户在变频器输出侧连接了电机以外的其他设备,容易导致变频器故障甚至损坏!