在周期性触发器和变量触发器都有组态时,在此情况下,无论两个触发事件之一何时发生,动作都将执行。 如果两个事件同时发生,则动作将按先后顺序执行两次。 如果两个变量触发器在同一时刻启动,则动作将只执行一次。
1.周期性触发器是
每到周期时刻到来的时候,就触发一次。
2.变量性触发器是
可以组态变量是多长周期轮询一次(也触发一次),也可以组态变量有变化时才触发。
3.还有非周期性触发器 就是指定何年何月何时刻触发

值得强调的是:
1.变量触发器的优先级高于周期性触发器。
2.change变量触发模式将大大降低计算机的负荷,不会有没有必要都去执行一次动作。
3.在选用周期性触发的时候要合理选择周期长度。周期过长:会出现数据有变化却没有被发现(也就是采样频率低于数据变化频率,产生信号丢失现象)。周期过短:负荷加大。