回复:请教400PLC的电源

Ken(小释)

  • 帖子

    285
  • 精华

    19
  • 被关注

    14

论坛等级:侠士

注册时间:2008-11-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-05-23 14:00:52

2楼

400的PS没有这个出线端子,它是总线供电给模块。
不能作为电源输出给ET200M,也负荷不起。
你应该选择Sitop 电源单独给ET200M供电,而且这是柜内供电。规范一点,给外部用的24VDC还应该单独再配是个sitop电源。实现供电独立。安全可靠。
这样对CPU和SM模块是提供了很好的保护,大多数的模块被烧都是外部串入高电压的。
所以规范点吧,不要去打PS的主意。再来两个Sitop吧!
Ken(小释)…西门子自动化技术群16182848