发布于 2011-05-23 14:01:12
4楼
安全型模板在内部电路设计时,采用1oo2的设计方法,即,采集信号的电路共有两路,每路独立运算后进行表决,如果输出信号一致,然后才把信号传给CPU或外部设备。
同时安全型模板最大的特点是故障诊断功能,即每个信号采集回路的电路旁边还有相应的信号反馈回路(故障诊断),对信号采集回路进行故障判断,如果信号采集回路有故障,自动让外部设备进入安全状态。
而普通模板只有一个信号采集回路,有的普通模板有故障诊断功能,有的连故障诊断功能都没有。
因此,安全型模板从设计来说,和普通模板有很大区别。
豆豆